Standard Garage mit Strom verkabeln

Hallo Zusammen,
ich habe vorletztes Jahr neu gebaut, letzten Herbst habe ich die Garage errichtet. Ohne Strom ist es doof, die Kabeltrommel nervt.

Ich habe im Haus von dem Elektriker eine CEE Starkstromdose gelegt bekommen. Diese ist mit 3x16A abgesichert und hat noch drinnen die Möglichkeit ein Kabel anzuschließen.
Der Plan ist folgender:
Kabel 5x2,5 an die Starkstromdose dran und dann in die Garage als Hauptleitung ziehen. Hier dann eine Phase abgreifen für die Garagenverkabelung, ansonsten weiterhin 5x2,5 für eine Starkstromdose in der Garage.

Ich habe eine relativ große Garage, hier habe ich quasi 4 Segmente gemacht zu jedem eine 3x1,5er Leitung geht, von denen ich per Wago-Klemme dann für die Steckdose/Licht eine Steigleitung abgreife. Jetzt habe ich erfahren, dass ich für den kleineren Querschnitt eine Sicherung auf 10A benötige, was natürlich dann die Leistung deutlich verringern würde, da vorher mit 16A abgesichert wurde...

Kann mir da jemand einen Tipp geben, ob das mit den Sicherungen gemacht werden muss oder die 16A Hauptsicherung der 3 Phasen-Dose hierfür ausreicht?

Danke!
westberliner ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 01.03.19, 19:07   #2
Buschmann018
Anfänger
 
Registriert seit: Jan 2010
Beiträge: 24
Bedankt: 6
Buschmann018 putzt sich die Zähne mit Knoblauch. | 2188 Respekt PunkteBuschmann018 putzt sich die Zähne mit Knoblauch. | 2188 Respekt PunkteBuschmann018 putzt sich die Zähne mit Knoblauch. | 2188 Respekt PunkteBuschmann018 putzt sich die Zähne mit Knoblauch. | 2188 Respekt PunkteBuschmann018 putzt sich die Zähne mit Knoblauch. | 2188 Respekt PunkteBuschmann018 putzt sich die Zähne mit Knoblauch. | 2188 Respekt PunkteBuschmann018 putzt sich die Zähne mit Knoblauch. | 2188 Respekt PunkteBuschmann018 putzt sich die Zähne mit Knoblauch. | 2188 Respekt PunkteBuschmann018 putzt sich die Zähne mit Knoblauch. | 2188 Respekt PunkteBuschmann018 putzt sich die Zähne mit Knoblauch. | 2188 Respekt PunkteBuschmann018 putzt sich die Zähne mit Knoblauch. | 2188 Respekt Punkte
Standard

du bist keine Elektrofachkraft? Mutig.
Wie gehst du mit deinen Emotionen um, wenn jemand tot am Boden liegt?
Buschmann018 ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 01.03.19, 19:18   #3
spider2002
Anfänger
 
Benutzerbild von spider2002
 
Registriert seit: May 2008
Beiträge: 7
Bedankt: 10
spider2002 ist noch neu hier! | 0 Respekt Punkte
Standard

B13A Automaten für die Nymj 3x1,5 reichen auch, bzw wenn die Leitungslänge der einzelnen Stränge nicht 34m überschreitet darfst du auch B16A Automaten setzen
spider2002 ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 02.03.19, 06:56   #4
Shao-Kahn
Insane Noob
 
Benutzerbild von Shao-Kahn
 
Registriert seit: Aug 2010
Beiträge: 2.225
Bedankt: 5.276
Shao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt Punkte
Standard

Zitat:
Zitat von westberliner Beitrag anzeigen
[…]Kann mir da jemand einen Tipp geben[…]?

Danke!
Ganz im Ernst: Such dir jemanden, der da was von kennt.
Es ist ein Unterschied, ob Du selber den Lichtschalter wechseln kannst oder am Kraftstrom rum bastelst.
Shao-Kahn ist offline   Mit Zitat antworten
Folgendes Mitglied bedankte sich bei Shao-Kahn:
carte_blanche (17.10.19)
Ungelesen 02.03.19, 07:28   #5
ichbinshier
Erfahrener Newbie
 
Registriert seit: Mar 2018
Beiträge: 163
Bedankt: 76
ichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkte
Standard

Stromverkabelung ist normalerweise recht easy.
Allgemein drauf achten das du die richtigen Kabel nimmst (Erdkabel oder für unter/über Putz). Wenn über Putz, dann in Rohre für Schutz verlegen.
Mit richtigem Kabel (und eben nicht vergessen mit Rohr zum schutz darum) die Starkstromverlängerung zur Garage, also ja passt schon so wie du es machen willst.
Wenn man es gaaanz genau machen will, müsste man noch die Entfernung zur Garage wissen. Mit 10-20m sollte es aber soweit so gut gehen. Das bischen Spannungsabfall verkraften die meisten Geräte in der Praxis schon!
Ich würde dann aber erstmal auf einen Sicherungskasten in der Garage gehen, dann die Starkstromdose und dann die Steckdosen einzeln absichern mit Sicherungen.
Sicherungskasten, weil du wahrscheinlich doch eher starke Geräte in der Garage anschliessen wirst in der Zukunft (hochdruckreiniger, Flex, kreissäge oder so was).


@shao-kahn Junge... Kraftstrom ist auch ganz normaler Strom, da haste nur etwas dickeren Durchmesser und mehr Adern im Kabel.

Sicherungen 10A reichen für sagen wir 2000Wattgeräte, also für "ganz normale" Anschlüsse, Licht etc Kannste also für Sticksäge, Bohrmaschine etc benutzen.
Aber eine würde ich ich schon 16 machen damit man auch mal was richtiges anschließen kann (gerade Garage!)

Wie gesagt passt schon, würde aber Sicherungskasten in Garage sehr dazu raten!
ichbinshier ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 02.03.19, 07:32   #6
betaalpha
Profi
 
Registriert seit: Jun 2010
Beiträge: 1.419
Bedankt: 1.859
betaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punkte
Standard

Sollte es zu einem Kabelbrand kommen, würde es mich wundern, wenn die Versicherung den Schaden ersetzt, wenn bei Unfallursachenfeststellung herauskommt, dass die Leitungen in Eigenregie verlegt wurden und es keine Abnahme durch einen zertifizierten Betrieb gab.

Ich habe in meiner Verteilung nachträglich einen FI installieren wollen. Vorsichtig bei der Versicherung gefragt. Antwort war, kein Beleg durch anerkannten Betrieb, keine Übernahme.
betaalpha ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 02.03.19, 10:39   #7
Shao-Kahn
Insane Noob
 
Benutzerbild von Shao-Kahn
 
Registriert seit: Aug 2010
Beiträge: 2.225
Bedankt: 5.276
Shao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt Punkte
Standard

Zitat:
Zitat von ichbinshier Beitrag anzeigen
[…]
@shao-kahn Junge... Kraftstrom ist auch ganz normaler Strom, da haste nur etwas dickeren Durchmesser und mehr Adern im Kabel.[…]
Um es mal mit den Worten vom [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]zu kommentieren:

Zitat:
„Das wäre ja so, wie wenn man sagen würde, ein Pilot ist einfach nur ein fliegender Busfahrer“
Shao-Kahn ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 02.03.19, 13:14   #8
screamon
Ist öfter hier
 
Registriert seit: May 2010
Beiträge: 206
Bedankt: 137
screamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punkte
Standard

Ist alles machtbar....
Aber ,holl Dir lieber einen vernünftigen Elektrofachmann.
Elektrik ist nicht umsonnst die Königsdisziplin beim Handwerkern.
Da kann vieles schief laufen und sogar Tödlich enden.....
screamon ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 04.03.19, 01:59   #9
Bon$ai
Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2009
Ort: @ home
Beiträge: 437
Bedankt: 685
Bon$ai leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 354091502 Respekt PunkteBon$ai leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 354091502 Respekt PunkteBon$ai leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 354091502 Respekt PunkteBon$ai leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 354091502 Respekt PunkteBon$ai leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 354091502 Respekt PunkteBon$ai leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 354091502 Respekt PunkteBon$ai leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 354091502 Respekt PunkteBon$ai leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 354091502 Respekt PunkteBon$ai leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 354091502 Respekt PunkteBon$ai leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 354091502 Respekt PunkteBon$ai leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 354091502 Respekt Punkte
Standard Garage mit Strom verkabeln

Ein herzliches Dankschön an das Oberarschloch für das löschen meines Beitrages !

Tolle Leistung !

Geändert von Bon$ai (08.07.19 um 21:43 Uhr)
Bon$ai ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 04.03.19, 08:48   #10
ichbinshier
Erfahrener Newbie
 
Registriert seit: Mar 2018
Beiträge: 163
Bedankt: 76
ichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkte
Standard

Kabelbrand in den Leitungen ist ja auch sooooo wahrscheinlich.....! Wenn du auch nur ein bischen aufpasst welchen Kabeldurchmesser du nimmst und ne Sicherung auch anschließt kann dir praktisch nix passieren. Brand ist meist vor der Steckdose das Gerät oder absolut billigste Mehrfachsteckdosen.
Wenn ich mir da so überlege wieviele alte (wirklich alte) Leitungen da so heute noch in den Wänden liegen, die mit Stoff- oder ähnliches ummantelt sind (wenn nicht schon laaange verrottet). Oder auch was so alles zu einem Stromkreis (mit einer Sicherung) zusammengeschaltet ist in noch nicht mal so älteren Wohnungen da habe ich eher so Kopfschmerzen. Ich denke jeder auch nur halbwegs intelligente Mensch (mit etwas Hilfe aus dem Internet) kann eine bedeutend bessere und sichere Installation hinbekommen als wenn er es einfach läßt wie es ist.
Die Mär mit Fachfirmen.... was ich da schon sooo alles erlebt habe.... Mit Stromverkabelungen in zb. Rechenzentren wo es echt auf Qualität ankommt.
Wo man sich mehr informieren muss wenn man Erdung selbst machen will, aber das betrifft ja nur Häuser und keine Wohnungen!
wenn überhaupt ist Wasser und Gas eher problematisch, Strom läuft nicht so einfach weg.......
ichbinshier ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 04.03.19, 09:08   #11
screamon
Ist öfter hier
 
Registriert seit: May 2010
Beiträge: 206
Bedankt: 137
screamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punkte
Standard

@ichbinshier "Die Mär mit Fachfirmen.... was ich da schon sooo alles erlebt habe..."

Was hast Du schon sooo erlebt?
Schreib doch!

Wasser sieht man,Gas riecht man...Strom sieht man nicht,riecht man nicht....Aber Strom kann Dich sofort töten.

Dann viel spass bei Deinen Internetbastelleien....
screamon ist offline   Mit Zitat antworten
Folgendes Mitglied bedankte sich bei screamon:
tarnold3 (10.03.19)
Ungelesen 04.03.19, 09:11   #12
Melvin van Horne
Chuck Norris
 
Benutzerbild von Melvin van Horne
 
Registriert seit: Apr 2009
Beiträge: 4.735
Bedankt: 11.445
Melvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt Punkte
Standard

Moin,

egal wodurch genau. Wenn nach einem Brand oder sonstigem Unfall die Elektrik als Ursache feststeht und sich dann rausstellt, das das Marke Eigenbau ist ist das Bein aber mal richtig dick. Und wer sich einmal 6 Jahre lang in einem eigentlich völlig klaren Fall mit einer Versicherung duelliert hat, der wird alles unternehmen das er dieses Duell nie in einem nicht so eindeutigen Fall führen muss.

Ich habe alles was an der Elektrik in meinem Haus gemacht werden musste (Stromversorgung Pool, Neuverkabelung Küche und ein paar Kleinigkeiten) selber gemacht. Und dann von einem Elektrikermeister abnehmen und in Betrieb nehmen lassen. Und zwar mit "Papierkram". Und jedes mal waren es ein paar Kleinigkeiten. Alle nach dem Motto "Kann man so machen, funktioniert auch, ist aber nicht zugelassen."

Was solls. Manche können nur durch Schmerzen lernen. Hoffen wir das nur der schuldige verreckt.
__________________
Wenn Kik den Preis pro Shirt um einen Euro erhöht um seinen Mitarbeitern ein besseres Gehalt zu zahlen, dann finden wir das alle gut.

Und dann gehen wir zu Takko einkaufen ...
Melvin van Horne ist offline   Mit Zitat antworten
Die folgenden 3 Mitglieder haben sich bei Melvin van Horne bedankt:
betaalpha (04.03.19), HappyMike34 (08.03.19), wotan1903 (10.03.19)
Ungelesen 04.03.19, 09:37   #13
Shao-Kahn
Insane Noob
 
Benutzerbild von Shao-Kahn
 
Registriert seit: Aug 2010
Beiträge: 2.225
Bedankt: 5.276
Shao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt Punkte
Standard

Zitat:
Zitat von ichbinshier Beitrag anzeigen
[…]Die Mär mit Fachfirmen.... […]
Frage: Wozu ist das ein Ausbildungsberuf?

Wenn Du beim Verkabeln einen Fehler machst, kann es auch ohne Kabelbrand richtig gefährlich werden. Ich habe es selber erlebt, dass in Verteilerdosen, über denen schon zwei Lagen Tapeten drüber waren, solange rumgerührt wurde, bis das Radio wieder funktionierte. Dumm nur, dass der Rührmeister auf den gelb-grünen Spannung gelegt hatte. FI hatte das alte Haus (bis dahin) nicht. Nun wurde es in der Küche jedes mal richtig lustig, wenn man ein Gerät (z.B. Sandwich-Toaster) mit Metallgehäuse benutzte und dann die Spüle angefasst hatte.

Da war auch ein Schlaukopf ohne Ahnung bei, der sich im Internet nen Tipp geholt hatte: Guck dir mal die Verteilerdosen an, vielleicht kannste da was finden.

Nun ja, wenigstens ist es aufgefallen und korrigiert worden, bevor den Kleinkindern der neuen Bewohner durch die unachtsame "kannste-nix-falsch-machen" Verkabelung etwas passiert ist.
Shao-Kahn ist offline   Mit Zitat antworten
Die folgenden 2 Mitglieder haben sich bei Shao-Kahn bedankt:
betaalpha (04.03.19), wotan1903 (10.03.19)
Ungelesen 04.03.19, 10:19   #14
betaalpha
Profi
 
Registriert seit: Jun 2010
Beiträge: 1.419
Bedankt: 1.859
betaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punkte
Standard

Zitat:
Zitat von ichbinshier Beitrag anzeigen
Wenn ich mir da so überlege wieviele alte (wirklich alte) Leitungen da so heute noch in den Wänden liegen, die mit Stoff- oder ähnliches ummantelt sind (wenn nicht schon laaange verrottet). Oder auch was so alles zu einem Stromkreis (mit einer Sicherung) zusammengeschaltet ist in noch nicht mal so älteren Wohnungen da habe ich eher so Kopfschmerzen.
Das stimmt, alte Installationen können genauso Gefahren beinhalten und sind manchmal bedenklich. Aber sie wurden mal abgenommen, zugelassen, und sind damit dann auch versichert.
Sollte an einer alten Installation eine Veränderung durchgeführt werden, gelten nicht umsonst dann die neuen Regeln.
Aber der Bestandsschutz ist in der Frage der Elektroinstallation durchaus mal zu überdenken.

Interessant war auch bei der Frage nach Versichertenschutz, wie es denn aussieht, wenn ich an die Wasserinstallation gehe. Nun, da dabei keine direkte Gefahr für Menschenleben bestehe, wäre da der Versicherungsschutz gegeben, auch ohne Fachbetrieb, also Eigenleistung wäre okay.

Mit den Installationen nach der Steckdose habe ich auch oft genug meine Kopfschmerzen.
Nun wird ja mittlerweile eine [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ] angeboten. So wie ich das verstehe, zur Zeit noch freiwillig. Ich bin gespannt, wann das sich ändert. Nicht zwingend durch den Gesetzgeber, sondern durch Versicherungsunternehmen. Nach dem Motto, eine Installation ist nur dann versichert, wenn jährlich eine [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ] stattfindet.
betaalpha ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 04.03.19, 13:14   #15
orion6666
Legende
 
Benutzerbild von orion6666
 
Registriert seit: Apr 2009
Beiträge: 15.878
Bedankt: 274.613
orion6666 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 24791454 Respekt Punkteorion6666 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 24791454 Respekt Punkteorion6666 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 24791454 Respekt Punkteorion6666 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 24791454 Respekt Punkteorion6666 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 24791454 Respekt Punkteorion6666 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 24791454 Respekt Punkteorion6666 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 24791454 Respekt Punkteorion6666 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 24791454 Respekt Punkteorion6666 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 24791454 Respekt Punkteorion6666 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 24791454 Respekt Punkteorion6666 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 24791454 Respekt Punkte
Standard

@ichbinshier

Zitat:
Junge... Kraftstrom ist auch ganz normaler Strom, da haste nur etwas dickeren Durchmesser und mehr Adern im Kabel.
Dann berühre mal 230V und dann 400V mal gespannt nach den 400V ob wir dann noch was von Dir hier Lesen werden.
__________________
Gruß Orion6666

Für Reupp Thread Link und Titel.

Reupp nur auf Turbobit.
orion6666 ist offline   Mit Zitat antworten
Die folgenden 2 Mitglieder haben sich bei orion6666 bedankt:
screamon (04.03.19), wotan1903 (10.03.19)
Ungelesen 04.03.19, 14:10   #16
Melvin van Horne
Chuck Norris
 
Benutzerbild von Melvin van Horne
 
Registriert seit: Apr 2009
Beiträge: 4.735
Bedankt: 11.445
Melvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt Punkte
Standard

Moin,

Zitat:
Zitat von betaalpha Beitrag anzeigen
Interessant war auch bei der Frage nach Versichertenschutz, wie es denn aussieht, wenn ich an die Wasserinstallation gehe. Nun, da dabei keine direkte Gefahr für Menschenleben bestehe, wäre da der Versicherungsschutz gegeben, auch ohne Fachbetrieb, also Eigenleistung wäre okay.
da gibt es in meiner Familie Erfahrungen. Er hat einen Wasserschaden verursacht weil er eine dieser Kunsstoffleitungen nicht richtig verpresst hat. Das tropfte nur ganz wenig aber stetig. Das Ergebnis war ein kapitaler Wasserschaden im Trockenbau.

Vor Gericht wurde ihm das als fahrlässig ausgelegt. Da musste die Versicherung zahlen. Aber es war eine recht zeitaufwändige nervenaufreibende Angelegenheit die auch anders hätte ausgehen können.

[ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]

Selbst, wenn man keine Fehler gemacht hat. Bei einem Schaden der auch nur entfernt mit Elektro zu tun hat ist es nicht unwahrscheinlich das die Versicherung da einhakt. Dann geht es los mit Gutachter, Gegengutachter Gütetermin, Verhandlung und dem ganzen Scheiss. Da braucht man Geld und Nerven. Für einen Bruchteil der Kohle bekommt man einen Elektriker und damit auch seinen Versicherungsschutz.
__________________
Wenn Kik den Preis pro Shirt um einen Euro erhöht um seinen Mitarbeitern ein besseres Gehalt zu zahlen, dann finden wir das alle gut.

Und dann gehen wir zu Takko einkaufen ...
Melvin van Horne ist offline   Mit Zitat antworten
Die folgenden 5 Mitglieder haben sich bei Melvin van Horne bedankt:
betaalpha (04.03.19), L00KER (06.03.19), screamon (04.03.19), Shao-Kahn (04.03.19), wotan1903 (10.03.19)
Ungelesen 04.03.19, 14:28   #17
screamon
Ist öfter hier
 
Registriert seit: May 2010
Beiträge: 206
Bedankt: 137
screamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punkte
Standard

Ja nur bei 230 Volt berühren hast dann 24 Stunden Urlaub in Krankenahus...
Bei 400 Volt Termin beim Tod.
screamon ist offline   Mit Zitat antworten
Die folgenden 2 Mitglieder haben sich bei screamon bedankt:
orion6666 (04.03.19), wotan1903 (10.03.19)
Ungelesen 04.03.19, 15:10   #18
betaalpha
Profi
 
Registriert seit: Jun 2010
Beiträge: 1.419
Bedankt: 1.859
betaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punktebetaalpha leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 430765 Respekt Punkte
Standard

Wissenswertes zu [ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ].
betaalpha ist offline   Mit Zitat antworten
Folgendes Mitglied bedankte sich bei betaalpha:
WISODONIT (11.04.19)
Ungelesen 04.03.19, 16:11   #19
lola51972
Anfänger
 
Registriert seit: Jan 2010
Beiträge: 4
Bedankt: 3
lola51972 ist noch neu hier! | 0 Respekt Punkte
Standard

Zitat:
Zitat von orion6666 Beitrag anzeigen
@ichbinshier



Dann berühre mal 230V und dann 400V mal gespannt nach den 400V ob wir dann noch was von Dir hier Lesen werden.
Dann ist es ja mal gut das auf jedem Leiter nur 230V liegen.


Normal, wo ist das Problem? Ich gehe jetz mal von mir aus. Elektriker holen, klären wie der Strom in die Garage kommt, Unterverteilung nötig ja /nein. Anzeichnen wo Schalter, Leuchten, Steckdosen hinkommen. Gleich sagen das du die Kabel etc selbst verlegen möchtest und der Elektriker nur verklemmen und prüfen soll. So ein bisschen schei... Garage ist doch kein Hexenwerk. Das Verklemmen und prüfen ist kein halber Tag. Bei mir ist es so, ich sage meinen Elektriker was ich will, wieviel Kabel ich in etwa brauche, dann packt er mir das zurecht, ich verlege das und er klemmt an. Und vom Materialpreis ist er nicht so günstig wie ein günstiger Internetanbieter aber günstiger als die Baumärkte hier in der Gegend. Man muss nur mit den Leuten reden.
Letztens wurde ich von Freiland auf Erdkabel umgestellt, meinen Blitzmaxen angerufen und was bekam ich zu hören," Du kannst schon mal die Wand aufstemmen und die Decke durchbohren. Ich hab doch immer keine Zeit". Die paar Meter Strippe wurden dann Samstag Nachmittag verlegt.
lola51972 ist offline   Mit Zitat antworten
Die folgenden 2 Mitglieder haben sich bei lola51972 bedankt:
carte_blanche (17.10.19), HappyMike34 (08.03.19)
Ungelesen 05.03.19, 07:42   #20
ichbinshier
Erfahrener Newbie
 
Registriert seit: Mar 2018
Beiträge: 163
Bedankt: 76
ichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkte
Standard

Zitat:
Zitat von orion6666 Beitrag anzeigen
@ichbinshier



Dann berühre mal 230V und dann 400V mal gespannt nach den 400V ob wir dann noch was von Dir hier Lesen werden.
sorry aber wenn du vorher nicht die Sicherung rausmachst, sicherstellst das sie niemand reinmacht UND nochmals trotzdem auf Strom checkst DANN BISTE DOCH EIN IDIOT, was soll denn das. Dann kannst genauso schreiben man darf kein Cutmesser benutzen, denn das ist scharf genug dir den Fingerabzuschneiden Von der Verkabelung/Prinzip ist es doch so!
ichbinshier ist offline   Mit Zitat antworten
Folgendes Mitglied bedankte sich bei ichbinshier:
L3g0l45 (06.03.19)
Ungelesen 05.03.19, 07:47   #21
ichbinshier
Erfahrener Newbie
 
Registriert seit: Mar 2018
Beiträge: 163
Bedankt: 76
ichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkteichbinshier erschlägt nachts Börsenmakler | 19416 Respekt Punkte
Standard

und Ausbildungsberuf, ja klar komisch das von dem Meisterzwang ganz plötzlich nur noch ein Bruchteil war.... Handwerkszünfte haben sich schon immer selber nach aussen geschützt!
Wenn ich mir so die Regale in den Baumärkten ansehe müssten es ja viele viele Unfälle am Tag geben!
Stromverkabelung abnehmen, ja klar kannste ja machen wenn du willst. So lange ich privat bin garantiert nicht! Nur weil jemand etwas sagt machst du es.... Nun wie du willst.
ichbinshier ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 05.03.19, 09:24   #22
westberliner
Anfänger
 
Registriert seit: Oct 2008
Beiträge: 28
Bedankt: 13
westberliner ist noch neu hier! | 0 Respekt Punkte
Standard

Ok, ich sehe schon - für Fachfragen ist dieses Forum nicht gedacht. Mehr Bla Bla als nützliche Antworten.
westberliner ist offline   Mit Zitat antworten
Die folgenden 2 Mitglieder haben sich bei westberliner bedankt:
Caplan (08.03.19), L3g0l45 (06.03.19)
Ungelesen 05.03.19, 10:08   #23
Shao-Kahn
Insane Noob
 
Benutzerbild von Shao-Kahn
 
Registriert seit: Aug 2010
Beiträge: 2.225
Bedankt: 5.276
Shao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt PunkteShao-Kahn leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2112962715 Respekt Punkte
Standard

Zitat:
Zitat von ichbinshier Beitrag anzeigen
[…]Nur weil jemand etwas sagt machst du es.... Nun wie du willst.
Ich mache es (würde es machen) in diesem speziellen Fall, weil es eine Frage des gesunden Menschenverstandes ist und nicht Ablehnung gegen Handwerkszünfte oder sonst was. Und wie Melvin schon schrieb, kannst Du im Fall der Fälle allemal den Handwerker bezahlen, wenn man anstehende Kosten aufwendiger Gerichtsverfahren gegenüberstellt.

Zitat:
Zitat von ichbinshier Beitrag anzeigen
sorry aber wenn du vorher nicht die Sicherung rausmachst, sicherstellst das sie niemand reinmacht UND nochmals trotzdem auf Strom checkst DANN BISTE DOCH EIN IDIOT[…]
Ich vermute mal, dass es bildlich gemeint war. Und die Anspielung ging wohl eher Richtung Unfall als in Richtung der versehentlichen Berührung während der Verkabelung.

Und bevor Du jetzt behauptest, dass Unfälle unwahrscheinlich sind, weil Du im Internet alle Anleitungen findest, die Du brauchst, stell dir folgendes Szenario vor: Maus nagt Kabel an. Schon hast Du eine Störung im System, welche z.B. Kabelbrand verursachen kann. Wenn nun noch das Nachbarkind dabei zu Schaden kommt, nimmt das Unheil seinen Lauf. Und ja, das kann auch passieren, wenn es ein Fachmann installiert hat, oder wenn es eine Abnahme gab. Aber die Folgen dürften dezente Unterschiede aufweisen.

Zitat:
Zitat von westberliner Beitrag anzeigen
Ok, ich sehe schon - für Fachfragen ist dieses Forum nicht gedacht. Mehr Bla Bla als nützliche Antworten.
Das ist nun mal ein Warezboard und die Ratgeber können in der Anonymität des Internets alles behaupten.
Shao-Kahn ist offline   Mit Zitat antworten
Folgendes Mitglied bedankte sich bei Shao-Kahn:
betaalpha (05.03.19)
Ungelesen 06.03.19, 13:03   #24
Melvin van Horne
Chuck Norris
 
Benutzerbild von Melvin van Horne
 
Registriert seit: Apr 2009
Beiträge: 4.735
Bedankt: 11.445
Melvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt Punkte
Standard

Moin,

Zitat:
Zitat von ichbinshier Beitrag anzeigen
sorry aber wenn du vorher nicht die Sicherung rausmachst, sicherstellst das sie niemand reinmacht UND nochmals trotzdem
auf Strom checkst DANN BISTE DOCH EIN IDIOT, was soll denn das.
das ist das Ergebnis von Nachdenken. Das folgende ist mir selbst passiert. Wir sind in eine neue Wohnung eingezogen. Ich habe in jedem Zimmer die Lampen angebaut. Also Sicherung "Kinderzimmer" raus, Sicherungskasten verschlossen, Leiter hoch, Kabel zurechtgebogen um es in die La ...

Als ich unten auf dem Arsch gessessen und mit den Augäpfeln rotiert habe wurde mir blitzartig (im Wortsinn) klar. Das sollte bei uns das Kinderzimmer werden. Beim Vormieter war es das Wohnzimmer.

Wie oft werden Zimmer gewechselt ohne die Beschriftung im Sicherungskasten zu ändern. Ich habe schon Steckdosen gesehen die in einer Trockenbauwand in das andere Zimmer gelegt wurden und so weiter.

Wer also immer prüft ob das woran er arbeitet Spannung führt, der hat die Erfahrung und Kenntnis der Vorschriften wie sie eben ein Fachmann hat. Wer das lässt ist ein Idiot.

Vielleicht bist Du einfach noch jung und dumm. Und wenn du zumindest älter werden willst solltest du vorm Basteln überlegen.
__________________
Wenn Kik den Preis pro Shirt um einen Euro erhöht um seinen Mitarbeitern ein besseres Gehalt zu zahlen, dann finden wir das alle gut.

Und dann gehen wir zu Takko einkaufen ...
Melvin van Horne ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 06.03.19, 14:49   #25
L3g0l45
Anfänger
 
Registriert seit: Aug 2010
Beiträge: 13
Bedankt: 34
L3g0l45 ist noch neu hier! | 0 Respekt Punkte
Standard

Dann hat wohl jemand nicht auf Spannungsfreiheit geprüft.
Gibt nicht umsonnst die 5 Sicherheitsregeln und die kann sich von mir aus auch ein Leihe angucken. Jeder Elektriker hat schon eine geballert bekommen und lebt noch. Klar 400V ist ne andere Hausnummer.
Aber wer an seiner Hauselektrik bauen möchte, der kauft sich einen Duspol und misst vorher ob Spannung anliegt.
Es liegt wahrscheinlich trotzdem eher der Elektriker am Boden, als der Leihe, weil der Elektriker sich sagtr ich mach das mal eben schnell (meine Wenigkeit) als der Leihe, der lieber 5 mal nachmisst.

Anstatt hier Wochenlang über die Gefahren zu diskutieren hätte man dem Kollegen nur die Frage nach der richtigen Sicherung beantworten sollen.
P=UxI; 230Vx16A =3,7kW
Das hilft dir aber noch überhaupt nicht weiter.
Jetzt müsstest du die Auslösecharakteristik der Sicherung heraus finden.
Denn ne B16A Sicherung kannst du über mehrere Minuten bis zu Stunden DEUTLICH höher belasten.
Nur beim Kurzschluss schaltet sie zuverlässig schnell weg.

Und mal was ganz anderes, die "Sicherungen" heißen Leitungschutzschalter.
Die haben mit dem Schutz des Menschen absolut gar nichts zu tun.
Dafür sind RCD´s gut oder von mir aus auch FI´s. Die Dinger sind wichtig.
Sicherungen sind nice to have.
L3g0l45 ist offline   Mit Zitat antworten
Folgendes Mitglied bedankte sich bei L3g0l45:
Buschmann018 (06.03.19)
Ungelesen 06.03.19, 20:06   #26
stinkepups
Im Namen des Herrn
 
Registriert seit: Nov 2009
Beiträge: 1.453
Bedankt: 1.873
stinkepups leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1757880 Respekt Punktestinkepups leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1757880 Respekt Punktestinkepups leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1757880 Respekt Punktestinkepups leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1757880 Respekt Punktestinkepups leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1757880 Respekt Punktestinkepups leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1757880 Respekt Punktestinkepups leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1757880 Respekt Punktestinkepups leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1757880 Respekt Punktestinkepups leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1757880 Respekt Punktestinkepups leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1757880 Respekt Punktestinkepups leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1757880 Respekt Punkte
Standard

Zitat:
Zitat von ichbinshier Beitrag anzeigen
Kabelbrand in den Leitungen ist ja auch sooooo wahrscheinlich.....!
Wenn von 200000 Bränden im Jahr 2015 ca. 80000 genau deshalb waren, dann würde ich behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gerade gering ist, aber in meiner Welt muss man auch Strafzettel zahlen. Also, was weiß ich schon....
stinkepups ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 07.03.19, 10:58   #27
Melvin van Horne
Chuck Norris
 
Benutzerbild von Melvin van Horne
 
Registriert seit: Apr 2009
Beiträge: 4.735
Bedankt: 11.445
Melvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt PunkteMelvin van Horne leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 1502374577 Respekt Punkte
Standard

Moin,

Zitat:
Zitat von L3g0l45 Beitrag anzeigen
Dann hat wohl jemand nicht auf Spannungsfreiheit geprüft.
ja, genau. Es war die Antwort auf

Zitat:
sorry aber wenn du vorher nicht die Sicherung rausmachst, sicherstellst das sie niemand reinmacht UND nochmals trotzdem
auf Strom checkst DANN BISTE DOCH EIN IDIOT, was soll denn das.
Zitat:
Zitat von L3g0l45 Beitrag anzeigen
Anstatt hier Wochenlang über die Gefahren zu diskutieren hätte man dem Kollegen nur die Frage nach der richtigen Sicherung beantworten sollen.
Kann man machen oder auch nicht. Ich bin kein Freund davon Leuten die ganz offensichtlich ohne große Fachkenntnisse an ein durchaus gefährliches Vorhaben gehen wollen durch Tipps noch zu unterstützen und ihm zu suggerieren "das kann jeder". Ich sehe das so, das der Tippgeber auch einen Teil Verantwortung übernimmt.

Ich bin ein Freund vom Darwinismus. Wenn sichergestellt wäre das nur der Bastler verreckt oder nur seine eigenen Sachen abfackelt wäre es mir Wurscht. Leider ist das eben nicht sicher.

Zitat:
Zitat von L3g0l45 Beitrag anzeigen
Und mal was ganz anderes, die "Sicherungen" heißen Leitungschutzschalter.
Sind aber für uns "Lampenanbauer" oft die einzige Möglichkeit eine Leitung stromlos zu machen. Und dienen so auch unserer Sicherheit. Genauer müssen wir Laien das nicht wissen. Zum Lampenanbauen reicht es und für mehr gibt es Elektriker.
__________________
Wenn Kik den Preis pro Shirt um einen Euro erhöht um seinen Mitarbeitern ein besseres Gehalt zu zahlen, dann finden wir das alle gut.

Und dann gehen wir zu Takko einkaufen ...
Melvin van Horne ist offline   Mit Zitat antworten
Folgendes Mitglied bedankte sich bei Melvin van Horne:
wotan1903 (10.03.19)
Ungelesen 13.03.19, 08:20   #28
screamon
Ist öfter hier
 
Registriert seit: May 2010
Beiträge: 206
Bedankt: 137
screamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punktescreamon leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 5677005 Respekt Punkte
Standard

Ja,
Machmall Deine Garage selber Verkabeln.
Viel Spass dabei wenn was passiert und alles Gute von Versicherungsermittlern.
Bin auch kein Chirurg oder Zahnarzt.....Aber hej...ich machs mir selbst...ist Billiger.
Ein Elektrofachkraft ist und bleibt das Nonplusultra.
Wie ich schon geschrieben hab...Du siehst ES nicht,Dur riechst ES nicht,Du merkst ES nur...und wenn Du Pech hast,dann nur einmall.
screamon ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 13.03.19, 21:09   #29
Jutta777
Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2015
Beiträge: 454
Bedankt: 249
Jutta777 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 20794390 Respekt PunkteJutta777 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 20794390 Respekt PunkteJutta777 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 20794390 Respekt PunkteJutta777 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 20794390 Respekt PunkteJutta777 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 20794390 Respekt PunkteJutta777 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 20794390 Respekt PunkteJutta777 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 20794390 Respekt PunkteJutta777 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 20794390 Respekt PunkteJutta777 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 20794390 Respekt PunkteJutta777 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 20794390 Respekt PunkteJutta777 leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 20794390 Respekt Punkte
Standard

ein guter Bekannter ist Elektriker... der hat uns erklärt, wie, wo und welche Kabel
und Dosen an die Wand müssen.
Das eigentliche Anschließen hat er dann übernommen.

Geändert von Jutta777 (14.03.19 um 06:45 Uhr)
Jutta777 ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 14.03.19, 10:42   #30
Erik/Schreier
Ist öfter hier
 
Registriert seit: Feb 2011
Ort: Eastgermany
Beiträge: 222
Bedankt: 358
Erik/Schreier erschlägt nachts Börsenmakler | 26395 Respekt PunkteErik/Schreier erschlägt nachts Börsenmakler | 26395 Respekt PunkteErik/Schreier erschlägt nachts Börsenmakler | 26395 Respekt PunkteErik/Schreier erschlägt nachts Börsenmakler | 26395 Respekt PunkteErik/Schreier erschlägt nachts Börsenmakler | 26395 Respekt PunkteErik/Schreier erschlägt nachts Börsenmakler | 26395 Respekt PunkteErik/Schreier erschlägt nachts Börsenmakler | 26395 Respekt PunkteErik/Schreier erschlägt nachts Börsenmakler | 26395 Respekt PunkteErik/Schreier erschlägt nachts Börsenmakler | 26395 Respekt PunkteErik/Schreier erschlägt nachts Börsenmakler | 26395 Respekt PunkteErik/Schreier erschlägt nachts Börsenmakler | 26395 Respekt Punkte
Standard

Zitat:
Zitat von ichbinshier Beitrag anzeigen
@shao-kahn Junge... Kraftstrom ist auch ganz normaler Strom, da haste nur etwas dickeren Durchmesser und mehr Adern im Kabel.
Exakt, darum schreibt der Gesetzgeber vor dass dieser von ausgebildeten Fachkräften angeschlossen werden muss die die entsprechende Schaltberechtigung besitzen. Sogar beim unsachgemäßen Anschließen eines E Herdes erlischt die Hausratversicherung und das sind lediglich 5 Adern die anzuschließen sind.

Aber hey, es ist jedem selbst überlassen ob er 100€ sparen will und mit müsste, hätte, könnte Tipps seine Garage mitsamt Inhalt abfackelt, unbeteiligte brät oder schon beim Versuch ins Gras beisst.

Mir persönlich wäre ein erloschener Versicherungsschutz und eine mögliche Haftstrafe wegen Fahrlässigkeit zu dumm. Besonders wenn man bedenkt dass die Kfz-Versicherung nicht in Garagen greift.
__________________
1. Streite niemals mit Idioten, sie ziehen dich auf ihr Niveau und schlagen dich dann mit Erfahrung.

2. Wenn jemand denkt er hat die Oberhand, brich sie ihm.
Erik/Schreier ist offline   Mit Zitat antworten
Folgendes Mitglied bedankte sich bei Erik/Schreier:
screamon (11.04.19)
Ungelesen 27.04.19, 00:02   #31
L3g0l45
Anfänger
 
Registriert seit: Aug 2010
Beiträge: 13
Bedankt: 34
L3g0l45 ist noch neu hier! | 0 Respekt Punkte
Standard

Das Lustige in Deutschland ist doch aber, du kannst deine Ausbildung als Elektriker haben, verkabelst du deine Hütte selber und es passiert was, zahlt trotzdem keine Versicherung. Es muss erst von einer Fachfirma abgenommen werden (ob Sie es macht, wenn sie es selbst nicht durchgeführt hat, wage ich zu bezweifeln)
Ich habe "nur" einen Techniker. Weiss aber, dass man einen Meister für die Endabnahme benötigt, nun ist die Frage, darf ich mein eigenes Haus als Meister abnehmen? Wahrscheinlich auch nicht.
L3g0l45 ist offline   Mit Zitat antworten
Folgendes Mitglied bedankte sich bei L3g0l45:
wotan1903 (12.05.19)
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Du kannst keine neue Themen eröffnen
Du kannst keine Antworten verfassen
Du kannst keine Anhänge posten
Du kannst nicht deine Beiträge editieren

BB code is An
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.


Sitemap

().