Krass, was man so alles hier liest. Die klassische Nullung ist nicht verboten, sie wird nicht mehr verwendet und darf bei Neuinstallationen und Änderungen nicht mehr genutzt werden.
Altanlagen müssen deswegen aber nicht außer Betrieb gesetzt werden...
Wie schon richtig geschrieben, scheint es einen Potentialunterschied zwischen Wasserrohr und Spülmaschine zu geben.
Es KANN am fehlenden Schutzleiter der Spülmaschine/Steckdose liegen, muss aber nicht.
Es kann zB. auch die Wasserleitung nicht geerdet sein und irgendwo ein Potential aufbauen.
Tatsächlich ist es allerdings meisten so, das ein drehen des Steckers der Spülmaschine abhilft. Wie hier auch schon mal im Nebensatz erwähnt wurde, kann dies zu einem höheren Potential führen.
Überlege mal, ob die Therme mit Steckerführung zB. nach oben angeschlossen war und nun die Spülmaschine nach unten. Würde es erklären.
Ein Duspol, welcher ein Markenname ist und deswegen außen vor sein sollte, ist ein zweipoliger Spannungsprüfer. Also eben kein Schraubendreher mit Glühlampe, sondern ein echtes Messwerkzeug.
Damit kann man nachprüfen, ob Spannung vorhanden ist und im besten Fall, wie hoch diese ist und gegen was, dh. gegen Schutzleiter und Neutralleiter.
Kostet nicht viel, darf jeder kaufen, man sollte aber schon wissen, wo oben und unten ist, vorne und hinten...
Will sagen, man sollte schon wissen, was man macht.
Öffnen der Steckdose nur nach Freischaltung, also Sicherung raus.
Prüfen, ob erfolgreich Strom aus ist, dann schauen, ob eine Erdung überhaupt angeschlossen ist. Die Erdung ist der Kontakt in der Mitte, der per "Bügel" in die Mitte des Steckers geführt wird.
In den Steckkontakten sollte jeweils ein schwarzer/brauner und ein blauer Draht angeschlossen sein.
An der Erdung ein Grüngelber, bei Nullung eine Brücke vom Blauen dorthin.
Vom Schwarzen gegen Schutzkontakt gemessen, sollten 230V sein und gegen Blau auch.
Blau gegen Schutzkontakt sollte nichts anzeigen > gleiches Potential.
Ist alles wie es soll und der Spannungspüfer zeigt dir trotzdem eine Spannung an zwischen Maschine und Wasserrohr, dann tatsächlich einen Elektriker holen.

Aber es könnten dann wirklich teuer werden, denn eigentlich muss dann der Sicherungskasten auf neusten Stand gebracht werden inklusive eines FIs, der solche Fehlerströme abschalten sollte.
Wenn alles an der Steckdose OK ist, könnte der Potentialausgleich am Wasserrohr, meist im Keller, oxidiert oder weggerostet sein.
Das kannst du auch gefahrlos mal mit den Augen ansehen, ob das alles gut aussieht.
Ansonsten, hast du auch selbst geschrieben, nix machen, was man nicht versteht, Strom kann tödlich sein.